А я поучаствую если меня на тот момент дома не будет )))))) _________________ Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр и дъявольски умен
http://vkontakte.ru/id725418
аська: 331-719-366
телефон: 8-910-435-51-14
фигня. полная. и стиль написания совершенно тупого человека.
Электростанциям то особо ничего не будет.
А вот просадка напряжения на трансформаторах, когда резкий скачек нагрузки на несколько ступеней и перевод трансов в режимы сразу на пару ступеней выше - ой как себя покажет.
К слову, озвучивали мы одно мероприятие.
Напрямую от центрального городского распредпункта к площадке шел кабель, расчитанный на 40 квт.
Мы нагрузили усилками на 16 квт звука. КПД усилков 80-85%.
лимитеры стояли на 70% мощности.
Напряжение в сети было 223-225 вольт.
Так вот. в басовых пиках просадка питания достигала 40 вольт.
Когда басовой партией заканчивался трек (потом тишина была ) - скачек до 280 вольт.
делаем выводы. _________________ Прошью X-Box 360 LITE-ON !
дешево.
ну а теперь от теории перейдем к практике: так сколько реально человек будет участвовать в мероприятии? А на какое количество участников рассчитывают орги? Это опасно? Для кого? _________________ Я люблю штатник!™, но не взаимно(((, ПВО™, Хвост аллеи Мира™.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус
ну а теперь от теории перейдем к практике: так сколько реально человек будет участвовать в мероприятии? А на какое количество участников рассчитывают орги? Это опасно? Для кого?
с учетом шумихи - это может достигнуть 2.5-3% населения москвы, а то и больше.
а это совсем не мало _________________ Прошью X-Box 360 LITE-ON !
дешево.
Да, да всё правильно, поддерживаю организаторов акции, давайте на час потушим свет во всех крупнейших городах платеты, вот космонавты на МКС от страха в штаны наложат _________________ Я каждый раз удивляюсь. Ну кто так кладёт асфальт? Его же надо другой, гладкой стороной наверх!
Зарегистрирован: 30.10.2006 Сообщения: 4600 Откуда: made in USSR
Добавлено: 23 Мар 2009 23:21 Заголовок сообщения:
Rusiy писал(а):
Да, да всё правильно, поддерживаю организаторов акции, давайте на час потушим свет во всех крупнейших городах платеты, вот космонавты на МКС от страха в штаны наложат
лучше гасить не во всех городах , а выборочно , что-бы пятна затемнения образовали буквы _________________ моим ROлам 13 лет.
Да, да всё правильно, поддерживаю организаторов акции, давайте на час потушим свет во всех крупнейших городах платеты, вот космонавты на МКС от страха в штаны наложат
лучше гасить не во всех городах , а выборочно , что-бы пятна затемнения образовали буквы
можно! слово то короткое, будет видно =) _________________ Прошью X-Box 360 LITE-ON !
дешево.
ага, как есть же видео, где челы в общаге, не знаю как, но играли светом в змейку _________________ ICQ 246-247-878
МТС 8 916 3074624
id 3221365
Ребёнок рору дети- будущее™
Зарегистрирован: 30.07.2007 Сообщения: 1273 Откуда: Москва Бауманская-Курская-Красные Ворота
Добавлено: 24 Мар 2009 00:40 Заголовок сообщения:
социальная активность начинается с выключения лампочки........
как вариант - батареи ноута как раз на 2 часа хватит, само то заодно пофлудить на родном ресурсе ) _________________ "Мы желаем видеть Вас нарядными и в хорошем настроении" (с) Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова
333-575-36 (это - аська, а не 90-60-90)
8-903-203-70-13 аллёй
батарейки - эт всё от лукававо. хабы-то от разетки запитаны. и соты тоже. а уж серваки shmele.videoblog.ru вряд ли на кронах пашут. так что любой тырнет - это протест в адрес www.wwf.ru/60
Зарегистрирован: 10.08.2008 Сообщения: 497 Откуда: Новые Черемушки
Добавлено: 24 Мар 2009 03:16 Заголовок сообщения:
Как проектировщик по электрике ответственно заявляю что все сети как и электрооборудование проектируется и закладывается с учетом коэффициента спроса и пиковых нагрузок. Причем по всем расчетам согласно ПУЭ расчетное падение напряжение на пиковых нагрузках не должно превышать 5 процентов тоесть 19 вольт (при 230в). Тоесть просадки напряжения не должно быть вовсе. Или она будет в расчетных пределах.
Если вы учитываете пусковые токи. То спешу порадовать что в большинстве своем в такое время суток преобладают не емкостные нагрузки. Соответственно пусковые токи минимальны.
Любой нормальный электрик скажет что трансформатору пофигу холостой режим у него или рабочий.... это сказывается только на тепловыделении трансформатора....
Что касается электростанций то там своя автоматика отработает режим по своей логике....
не думайте что вы умнее тысяч гениальных специалистов..... такие режимы работы предусмотрены..... и логика отработана....
И так еще вопрос на затравку....: как вы думаете сильно ли будут отличаться, и в какую сторону, режимы работы электрооборудования в двух условиях....????
1. В этот час Х когда хотябы 5-10 процентов нагрузки отключится от нормального вечернего потребеления.....
2. И нагрузки в 4 утра.... _________________ icq 302255011
tel 89636220444
Крепкий Орешек™ Люде ХЭ™ Трезвые™ 8 овощей™ HOBBITЯТА™
День рождения: Лето 7490 от С.М.З.Х., месяц Рамхатъ, 30 день, Вторникъ.
Зарегистрирован: 30.10.2006 Сообщения: 4600 Откуда: made in USSR
Добавлено: 24 Мар 2009 03:48 Заголовок сообщения:
Yozhik писал(а):
можно! слово то короткое, будет видно =)
вот поржут ребята-космонавтчеги - то им на Олонецком на крыше приветствие накатали (до сих пор пара букв в гугле видны) , то вот такое , а от светящихся букв они ваще в восторге будут
Мишкa писал(а):
5 процентов тоесть 19 вольт (при 230в)
у меня не получилось 19... как ни считал , больше 11,5 вольт не выходит... но я и не проектировщик...
Цитата:
как вы думаете сильно ли будут отличаться, и в какую сторону, режимы работы электрооборудования...
насколь я понимаю , тревожит всех не "режим работы в течение часа Х" , а скачкообразное изменение потребления в начале и в конце акции. Но кто сказал что все выключат и включат свет одновременно ?
И оборудование справится спокойно - вон , иногда целые дома/кварталы обесточиваются , потом так-же резко подключаются когда сеть исправят , и ничего. А тут и выключение и включение будут размазаны по времени на секунды , а то и минуты , а ктонить вообще останется сидеть при свечах , но это уже повод для беспокойства пожарникам... _________________ моим ROлам 13 лет.
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах